von Equalizer
#11
Also die V der Panelle, gehen ja nicht direkt in die Akkubox, sofern ich da nicht auf dem Schlauch steht.

Aus den macht ein 75/10 mppt am Ausgang 12V es dürfen nur nicht mehr V als 75 von oben kommen.

Wie viel V braucht der mppt am Eingang um richtig zu arbeiten ?

Seine platte hat nur 1 Bypass Diode, da ist schnell finito mit Ertrag .

Gruß Tom
Benutzeravatar
von Jumper
#12
So wie ich das sehe kann man den Ertrag nur über die Spannung justieren.

15 A am der flow sind fest.
1600 W auch.

Also gehts nur über die Spannung. Und die sollte bei allen panelen gleich sein.
Generell sollten die panele gleich sein, aber das haben wir ja jetzt schon öfter geschrieben.

Weiß jemand was passiert wenn man zwei Module mit gleicher Spannung aber unterschiedlichem Strom in Reihe schaltet?
Benutzeravatar
von Wishbone
#13
Equalizer hat geschrieben: vor 2 MonateAlso die V der Panelle, gehen ja nicht direkt in die Akkubox, sofern ich da nicht auf dem Schlauch steht.
Die Powerstation hat doch den MPPT integriert. Und wenn Du den meinen solltest und er kann nur 75V verarbeiten, dann sind 100V bei Reihenschaltung eben zuviel.

C.
von Equalizer
#14
Danke @Wishbone für die Erleuchtung.

Das ganze Setup also mehr oder weniger ein Griff ins Klo .
von WolfgangK
#15
Nana, nicht so hart. Da lässt sich sicher was draus machen….
Benutzeravatar
von Wishbone
#16
@Equalizer So hart wollte ich es nicht sagen, ich fürchte aber auch, dass das falsch konzipiert ist.

Die 230V-Dose mit relativ hoher Belastbarkeit mag ja praktisch sein, aber wenn die Einnahmeseite so limitiert ist, dann ist das das falsche Konzept. Zumal wir nicht wissen, was der TE damit vorhat.

C.
#17
Da könnte man sogar die Idee in den Raum werfen, mit drei kleinen Victron 75/15 MPPT Reglern auf einen Billig 100 Ah LiFePo Akku (z.B. Li Time für 280 €) zu gehen, um von dort mit einem B2B Lader die Powerstation zu betanken :grin:
BocTok gefällt dies
Benutzeravatar
von Wishbone
#18
@WoMo-Bastler Hab ich auch schon überlegt, denn aktuell scheitert es einfach daran, die ganzen Solarpanels "nutzbar" zu machen, Spannung zu hoch, Strom zu hoch, nur ein Eingang an der Ecoflow etc.
Elegant ist zwar anders, aber so bliebe das teure Teil sinnvoll nutzbar.

C.
von Equalizer
#19
Kann man den Solarregler nicht auch ausbauen ? Um dann anderweitig anzuschließen. Die Garantie mal außer acht gelassen.


Mit 45 Kg wiegt das Ding ja nicht gerade wenig und die Abmaße dazu :tired_face:

Aber der TE sagt ja bisweilen nix dazu :nerd:
#20
Guten Morgen.
Danke für die rege Beteiligung! Mit soviel und so schneller Beantwortung habe ich nicht gerechnet! TOP!
Zur Ecoflow: meine Entscheidung dafür waren : "tragbar" - als Notstrom bei Blackout, überall einsetzbar, hohe Leistung für Flex usw., ein Gesamtkonzept wo alles aufeinander abgestimmt ist.

Die Ecoflow kann bis 150V und 15A geladen werden.
Somit kann ich mir eine fette Verkabelung ersparen .
Ziel ist die Autarkie.
Meine Verbraucher:
Induktionskochfeld
Kühlschrank
500W Heizstab für Warmwasser
Druckwasserpumpe
Badlüfter
Hubbett
Internet Router
relativ viel LED-Beleuchtung innen und aussen
Radioanlage umschaltbar auf Bordstrom
Div. Ladegeräte für die E-bikes, Handys, Laptop, Drohne usw.
Bei Bedarf Ladung der Starterbatterie (da hängt auch noch einiges dran. zB. Alarmanlage, Trittstufe, Standheizung, 360° Kamera)
Meine Berechnung war auf die max. Werte ausgelegt

80 + 120 paralell ergibt 21,45V 9,32A (3,73A+5,59A)Nennwerte

Dann seriell (x2 21,45V 9,32A) 42,9V 9,32A
. (2x 22,00V 7,73A) 44,9V 7,73A
. ---------------------
. 87,8V 7,73A =678,694W Nennleisung
Sorry für die stümperhafte Zeichnung

Ich hoffe es ist nun besser verständlich
Danke und Gruß Andy