Jumper hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre Ok, ich hab jetzt mit Induktion kochen erwartenOkay super danke, das hilft mir schonmal sehr! Ich dachte, ich gehe lieber auf Nummer sicher, aber das war wohl ein Nummer zu sicher Ich hab jetzt mal bei Fraron bei den Batteriekabeln geguckt, und da wird auch die maximale Strombelastbarkeit angegeben. Bei einem 54mm2 wird zum Beispiel eine maximale Strombelastbarkeit von 335A genannt ([Externer Link für Gäste nicht sichtbar]). Das würde bedeuten, dieses Kabel könnte ich mit 300A absichern und theoretisch, auch wenn ich das dann ja nicht mehr brauche, mit 250A belasten, oder?
Wen Anlauf Strom der Heizung kannst du vernachlässigen, da nur in den ersten paar min so viel Strom fließt.
Wr würde ich nur mit der Nennleistung rechnen. Die spitzen vertragen Sicherungen und Kabel auch so. Nur der Wirkungsgrad kann man noch berücksichtigen.
Die 20A Dosen sind aber viel zu hoch angenommen. 20A stehen da wohl drauf, dass darüber ziehen würde ich aber nicht machen. Wusste auch keinen Verbraucher der so viel zieht. Die haben dann andere Anschlüsse. Rechne die mit max 10A. Und das auch nicht gleichzeitig, oder hast du so viele Verbraucher ?
Evtl je 7,5A für zwei Laptops rechnen, als Beispiel.
So dürftest du auf max 100A kommen und dann sieht die Sache schon anders aus.