Hallo Miteinander,
ich hätte zwei Fragen bezüglich der Installation der Elektrik in meinem Camper.
Frage 1:
ich verwende die Zentralelektrik von Tigerexped. Dort möchte ich auf eine Schraube drei Mppt Solarregler (Victron Energy 75/15) hängen. Dadurch kann ich aber nur eine Sicherung verwenden und nicht jeden einzeln absichern. Jeder Regler hat eine Sicherung von 20 A verbaut. Die Kabellänge pro Strecke beträgt je 70cm.
Was für eine Sicherung verwende ich nun in der Zentralelektrik? 60A?
Und wirkt sich das dann auf den Kabelquerschnitt aus? Wenn ja, welchen sollte ich verwenden? Wäre jeder einzeln abgesichert würde ich 2,5mm2 nehmen.
Frage 2:
Vom Hauptschalter (welcher die Masse Bänke trennt) zur Zentralelektrik führen je 50cm Kabellänge.
(Ich habe ein 12v System, mit 2x 150Ah Lifepo4 und einem Multiplus 3000W Wechselrichter)
Eigentlich kann ich meine Kabelquerschnitte errechnen aber in diesem Fall bin ich mir etwas unsicher. Also was würdet ihr hier nehmen?
Danke und Gruß
Fabi
ich hätte zwei Fragen bezüglich der Installation der Elektrik in meinem Camper.
Frage 1:
ich verwende die Zentralelektrik von Tigerexped. Dort möchte ich auf eine Schraube drei Mppt Solarregler (Victron Energy 75/15) hängen. Dadurch kann ich aber nur eine Sicherung verwenden und nicht jeden einzeln absichern. Jeder Regler hat eine Sicherung von 20 A verbaut. Die Kabellänge pro Strecke beträgt je 70cm.
Was für eine Sicherung verwende ich nun in der Zentralelektrik? 60A?
Und wirkt sich das dann auf den Kabelquerschnitt aus? Wenn ja, welchen sollte ich verwenden? Wäre jeder einzeln abgesichert würde ich 2,5mm2 nehmen.
Frage 2:
Vom Hauptschalter (welcher die Masse Bänke trennt) zur Zentralelektrik führen je 50cm Kabellänge.
(Ich habe ein 12v System, mit 2x 150Ah Lifepo4 und einem Multiplus 3000W Wechselrichter)
Eigentlich kann ich meine Kabelquerschnitte errechnen aber in diesem Fall bin ich mir etwas unsicher. Also was würdet ihr hier nehmen?
Danke und Gruß
Fabi