Deine Rechnung mit den Spannungen und Strömen funktioniert zwar, verschenkt aber einiges an Leistung der Panels.
- Serienschaltung: '... Das Modul mit dem kleinsten Strom begrenzt hier den Strom des gesamten Strangs...'
- Parallelschaltung: '... Daher ist es beim Nachrüsten in der Parallelschaltung auch wichtig, dass die Spannungen der Module gleich sind...'
In deiner Rechnung:
2x 80Wp und 2x 120Wp parallel/seriell = 42,9V 9,32A
2x 170Wp seriell = 44,9V 7,73A
Diese beiden Blöcke seriell ergibt 87,8V, aber nur die 7,73A. Rund 60Wp werden nicht genutzt.