- vor 2 Monate
#1
Hallo zusammen, als Elektro in Maßen Kenntnisreicher Mensch hätte ich eine Frage, die mir bitte jemand mit Ahnung und Wissen beantworten könnte, vielen Dank.
Ich habe 2 Paneele je 175wp Parallel geschaltet. Kabelstärke 6mm2, Länge bis zum MPPT Votronic 100/30 5 Meter.
Leider muss ich diese 5 Meter zweimal trennen/verbinden mit MC4 Steckern.
Also vom Paneel aus zuerst einen Y-Stecker/MC4 Stecker, dann nach 2 Metern einen MC4 Stecker, dann wieder nach 2 Metern einen MC4 Stecker, dann der MPPT.
Zusätzlich noch in der Plus Leitung eine 30 Ampere Sicherung.
Zur Verdeutlichung ein Plan [Externer Link für Gäste nicht sichtbar]
Frage, wie hoch ist durch diese "2 zusätzlichen" MC4 Steckverbindungen der Verlust, weil in meinem Verständnis ja hier höhere Wiederstände vorliegen?
Vernachlässigbar? Die Y-Stecker und die 30 Ampere Sicherung wären ja eh vorhanden. Denn eine Änderung als einziger Kabelstrang durchgehend würde einen unvertretbar hohen Aufwand Bautechnisch gesehen bedeuten.
Herzlichen Dank für eure Einschätzungen,
Bernd
Ich habe 2 Paneele je 175wp Parallel geschaltet. Kabelstärke 6mm2, Länge bis zum MPPT Votronic 100/30 5 Meter.
Leider muss ich diese 5 Meter zweimal trennen/verbinden mit MC4 Steckern.
Also vom Paneel aus zuerst einen Y-Stecker/MC4 Stecker, dann nach 2 Metern einen MC4 Stecker, dann wieder nach 2 Metern einen MC4 Stecker, dann der MPPT.
Zusätzlich noch in der Plus Leitung eine 30 Ampere Sicherung.
Zur Verdeutlichung ein Plan [Externer Link für Gäste nicht sichtbar]
Frage, wie hoch ist durch diese "2 zusätzlichen" MC4 Steckverbindungen der Verlust, weil in meinem Verständnis ja hier höhere Wiederstände vorliegen?
Vernachlässigbar? Die Y-Stecker und die 30 Ampere Sicherung wären ja eh vorhanden. Denn eine Änderung als einziger Kabelstrang durchgehend würde einen unvertretbar hohen Aufwand Bautechnisch gesehen bedeuten.
Herzlichen Dank für eure Einschätzungen,
Bernd