Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Grundvoraussetzungen, Musterschaltpläne, Normen, Empfehlungen...
Forumsregeln: Hinweis:
Damit euch andere Nutzer bei euren Schaltplänen beraten können, muss eurer Entwurf mindestens Folgendes enthalten:
  • Leitungslängen
  • Leitungsquerschnitte
  • Sicherungsgrößen
  • Bezeichnung der Komponenten
  • maximaler Strom der jeweiligen Verbraucher
Außerdem werden zusätzliche Angaben vorausgesetzt:
  • Basisfahrzeug Hersteller, Modell, Baujahr (bitte gleich in eure Signatur schreiben)
  • wenn Autarkie gewünscht, wie viele Tage und geschätzter Tagesverbrauch
  • Wechselrichter ja/nein/später, Leistung
  • Camping in der dunklen Jahreszeit?
Bitte beachtet, dass wir hier alle privat engagiert sind und keine kommerzielle Absicht verfolgen. Daher sind auch alle Beiträge im Forum als Meinungen und Tipps zu verstehen. Wir müssen daher jede Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ausschließen. Es gilt unsere Haftungsbeschränkung. Natürlich sind die Tipps nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben nur von Laien verfasst. Die Inhalte des Forums können Dir dabei helfen eigenverantwortlich Deinen Selbstausbau zu realisieren. Sobald Du Dir unsicher bist, frag einen Fachmann der aufgrund seiner Fach- und Sachkenntnis Gewähr geben kann.
  • Benutzeravatar
#1
Hallo,

ich möchte euch bitten, mal auf meinen Prinzip-Schaltplan zu schauen, ob ich da irgendwelche Denkfehler drin habe.
Ich baue meinen chinesischen Yutong Alkoven um.

Eingebaut sind schon:
- Batterie 600Ah
- WR 3kW (unbekanntes China-Produkt, funktioniert mit recht hohem Verlust, auch im Standby)
Den brauche ich aber für die Klima. Ohne die gehts hier nicht.
- Solarzellen mit Regler
- Klimaanlage

Die vorhandene Verteilung ist unglaublich kompliziert und unübersichtlich.
Die will ich ersetzen.
Gute Ladebooster sind hier eigentlich nicht zu akzeptablen Preisen zu kriegen.
Deshalb den Cyrix ct.

Kabelstärken passe ich dann im nächsten Schritt je nach Länge und Leistung an.
Vielen Dank
Uwe
Carschti gefällt dies
#2
Hallo
Schaltplan.jpg
Bei 2 und 3 fehlt eine Sicherung.
Bei 4 fehlt ein Solar - Laderegler, du kannst die Paneele nicht direkt an die Batterie anschließen.

Grüße, Hans
#3
Hallo Hans,

du meinst, die 400A sollte direkt zur Batterie und nicht in den Si-Verteiler?

"Solar" bedeutet beides zusammen.
#4
Du gehst ja von der Batterie -> Trennschalter -> Sicherungsverteiler.
Dieses Kabel muss an der Batterie auch abgesichert werden (da wo ich die 3 eingezeichnet habe).

Und du gehst aus deinem Sicherungsverteiler zum 12V - Verteiler. Auch diese Leitung muss (ich Sicherungsverteiler) abgesichert werden.
Naveco hat geschrieben: "Solar" bedeutet beides zusammen.
Ok