#41
Ich bin fester Überzeugung, die fliegt innerhalb der Leistungfähigkeit des WR gar nicht , weil ratz faz die Batterie leer ist bevor es der Sicherung richjtig warm wird. Die Sicherugen sichern gegen Kurzschlussströme die schnell bei einer Batterie viele hundert Ampere erreichen können. Sicherungen sollen Leitungen schützen und ich setze sie auch ein, um Anlagenteile schnell stromlos machen zu können. Wenn nicht der dicke Wurm drin ist schaltet das BMS wegen Überlast oder der WR bei ca. doppelter Last nach einigen Sekunden ab. Da denken unsere Schmelzsicherungen noch lägst nicht übers abschalten nach.
Ein 3000 Watt WR ist schon eine ordentliches Drum, hat Leistungsreserven und was eine 200Ah Batterie schafft, wird 2en nicht zu viel.
Wildfried
e0mc2 hat geschrieben: ↑vor 3 Monate HalloWieviel Stunden kann ich denn 200 A aus einer 200Ah Batterie ziehen? Doch wohl nicht länger als 1 Stunde. Wie Hans richtig anmerkt fliegt die Sicherung nicht gleich, wenn mal 1s 101 A fließen.
Wenn die Batterie 200 A liefert, kann gleichzeitig von den Ladegeräten (Booster und Solar) noch Strom kommen.
Somit können theoretisch über 200 A fließen.
Das könnte man verhindern, indem man den Wechselrichter mit 2x 100 A absichert.
Der Strom verteilt sich normal schon recht gleichmäßig, solange die Kabel identisch sind (auch gleich lang).
Und so eine Sicherung fliegt auch nicht sofort, wenn der Strom mal eine Sekunde auf 101 A steigt.
Es ist auch eine Frage, ob das so sinnvoll ist, 200 A an der Batterie und 250 A (in Summe) am Wechselrichter.
Bei einer Überlast würde die 200 A Sicherung fliegen und dir alles ausschalten.
Besser wäre, wenn nur der Wechselrichter aus geht.
Die Batterie und der Wechselrichter passen halt einfach nicht wirklich zusammen.
Aber du hast sie jetzt halt schon, also das Beste draus machen.
Gruß, Hans
Ich bin fester Überzeugung, die fliegt innerhalb der Leistungfähigkeit des WR gar nicht , weil ratz faz die Batterie leer ist bevor es der Sicherung richjtig warm wird. Die Sicherugen sichern gegen Kurzschlussströme die schnell bei einer Batterie viele hundert Ampere erreichen können. Sicherungen sollen Leitungen schützen und ich setze sie auch ein, um Anlagenteile schnell stromlos machen zu können. Wenn nicht der dicke Wurm drin ist schaltet das BMS wegen Überlast oder der WR bei ca. doppelter Last nach einigen Sekunden ab. Da denken unsere Schmelzsicherungen noch lägst nicht übers abschalten nach.
Ein 3000 Watt WR ist schon eine ordentliches Drum, hat Leistungsreserven und was eine 200Ah Batterie schafft, wird 2en nicht zu viel.
Wildfried