Hallo,
Ich würde auf jeden Fall Rohrkabelschuhe von Klauke verbauen. Ich kenne die Ringösen, die den billigen Sets beiliegen, die kannst du gleich weg werfen.
Die ganze Problematik wurde in der Rubrik "Batterie & Elektrik" im Thread "Crimpen von Rohrkabelschuhen mit kleinen Querschnitten...." ausführlich besprochen.
Da mußt du selbst entscheiden.
Die Sicherungen sichern das Kabel und nicht das angeschlossene Gerät. Das 25mm² Kabel soll lt Tabelle für einen Sprinter mit 125A abgesichert werden.
Wer´s genau wissen will kann es hier nachlesen:
Maximale Belastbarkeit in Abhängigkeit vom Querschnitt bei 30 °C und 60 °C Umgebungstemperatur. (Auszug: DIN VDE 0298-4, 2003-08 Tabelle 11 Spalte 2 – Für einadrige Leitungen, frei verlegt, Gummi-isoliert, PVC-isoliert, TPE-isoliert, wärmebeständig)
Querschnitt [mm²] Max. Strom [A] bei 30 °C Max. Strom [A] bei 60 °C
0,25 5 2,5
0,34 8 4
0,5 12 6
0,75 15 7,5
1 19 9,5
1,5 24 12
2,5 32 16
4 42 21
6 54 27
10 73 36,5
16 98 49
25 129 64,5
Tabelle 2:
Umrechnungsfaktor in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. (Auszug: DIN VDE 0298-4, 2003-08, Tabelle 17)
Umgebungstemperatur [°C] Faktor f(T)
25 1,06
30 1
35 0,94
40 0,87
45 0,79
50 0,71
55 0,61
60 0,5
(Quelle: Ampeieo.com )
Aber so genau müssen wir´s gar nicht wissen.
Die Sicherungen deiner Cetek-Geräte in der Bus-bar sichern nichts ab, da ist´s egal. Hauptsache die werden nicht warm. Sinn machen nur die Anordnung der Sicherung nahe der Geräte.
Die Sicherung zur Unterverteilung und in der Unterverteilung hängt wieder vom verwendeten Kabel ab.
Also Strom des Verbrauchers festellen , Kabellänge festlegen, entsprechenden Querschnitt wählen, zugehörige Sicherung wählen.
Dein größter Verbraucher ist dort der Kühlschrank. Der wird bei meinem Serienato mit 20A abgesichert.
IM ÜBRIGEN GILT: JEDER IST FÜR DIE AUSWAHL DER KOMPONENTEN UND INSTALLATION SELBST VERANTWORTLICH: WIR KÖNNEN NUR VORSCHLÄGE MACHEN:
Viel Erfolg O.