So, ich habe jetzt mal den Plan für den 12V Teil gemacht.
Alle Leitungslängen sind unter 1m, von der Batterie zur Sicherung werden es wohl 20-25cm werden. Die Leitungen vom Autosicherungsverteiler zu Lampen usw. sind etwas länger, am weitesten entfernt sind Lüfter und Lichtschalter, etwa 6m. Kühlschrank ist auchnur max. 1m, deshalb habe ich dafür auch nur 2,5mm² geplant.
Die Zahlen an den Leitungen sind die Querschnitte, Die Sicherungen wollte ich nicht noch reinschreiben, da es zu unübersichtlich wird und man das in Paint nicht so gut machen kann (zumindest ich nicht).
Alle 2,5mm² Leitungen zu den Verbrauchern will ich mit 20A absichern, die Solarladeregler mit 20A und 40A. Die 10mm² zu den Sicherungskästen mit 60A.
Nicht sicher bin ich mit beim Wechselrichter. Ective schreibt in der Anleitung 2x 10mm², die gehen aber mit beiden Leitungen auf die Batterie, ist keine Sicherung eingezeichnet. Ich würde beide Leitungen getrennt absichern, da ja, falls sich eine löst die andere überlastet werden könnte, wenn die auf einer Sicherung sitzen. Oder ich lege eine 25mm² und brücke die auf den Klemmen. Aber ich weiß nicht, wieviel die Klemmen abkönnen, das hat ja nen Grund, warum die 2 Leitungen ziehen. Deshalb habe ich auch mal ne Anfrage gestellt, was die für eine Absicherung empfehlen. Mal schauen, was und ob die antworten.
Teileliste:
Renogy Lifepo 12V 200Ah
Renogy Smart Shunt 500A
Victron Smartsolar 100/30 für 2x200W 36V Panel auf dem Dach
Victron Smartsolar 75/15 für ein 100W Faltpanel bei Bedarf
Wechselrichter Ective CSI15
später soll noch ein Boiler von Pundmann 12V 200W an 6mm² und eine Autotherm mit dazu kommen.
Landstrom kommt später noch mit DS202 FI/LS für eine einzelne Steckdose und für den Wechselrichter, weil der auch ein Ladegerät integriert hat.
Kann ich das so machen oder hab ich etwas vergessen oder sollte noch etwas ändern?
Alle Leitungslängen sind unter 1m, von der Batterie zur Sicherung werden es wohl 20-25cm werden. Die Leitungen vom Autosicherungsverteiler zu Lampen usw. sind etwas länger, am weitesten entfernt sind Lüfter und Lichtschalter, etwa 6m. Kühlschrank ist auchnur max. 1m, deshalb habe ich dafür auch nur 2,5mm² geplant.
Die Zahlen an den Leitungen sind die Querschnitte, Die Sicherungen wollte ich nicht noch reinschreiben, da es zu unübersichtlich wird und man das in Paint nicht so gut machen kann (zumindest ich nicht).
Alle 2,5mm² Leitungen zu den Verbrauchern will ich mit 20A absichern, die Solarladeregler mit 20A und 40A. Die 10mm² zu den Sicherungskästen mit 60A.
Nicht sicher bin ich mit beim Wechselrichter. Ective schreibt in der Anleitung 2x 10mm², die gehen aber mit beiden Leitungen auf die Batterie, ist keine Sicherung eingezeichnet. Ich würde beide Leitungen getrennt absichern, da ja, falls sich eine löst die andere überlastet werden könnte, wenn die auf einer Sicherung sitzen. Oder ich lege eine 25mm² und brücke die auf den Klemmen. Aber ich weiß nicht, wieviel die Klemmen abkönnen, das hat ja nen Grund, warum die 2 Leitungen ziehen. Deshalb habe ich auch mal ne Anfrage gestellt, was die für eine Absicherung empfehlen. Mal schauen, was und ob die antworten.
Teileliste:
Renogy Lifepo 12V 200Ah
Renogy Smart Shunt 500A
Victron Smartsolar 100/30 für 2x200W 36V Panel auf dem Dach
Victron Smartsolar 75/15 für ein 100W Faltpanel bei Bedarf
Wechselrichter Ective CSI15
später soll noch ein Boiler von Pundmann 12V 200W an 6mm² und eine Autotherm mit dazu kommen.
Landstrom kommt später noch mit DS202 FI/LS für eine einzelne Steckdose und für den Wechselrichter, weil der auch ein Ladegerät integriert hat.
Kann ich das so machen oder hab ich etwas vergessen oder sollte noch etwas ändern?