#31
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schnell geht, immerhin schein die Batterie ja fast voll zu sein, dann hätte ich ja locker noch 1/3 zum Verbrauchen
Hab bei der Batterieverwaltung extra nichts verändert, da ja angemerkt wurde, dass die Voreinstellung meist immer ausreichend sind
Bastelfreak hat geschrieben: ↑vor 11 Monate Nur so eine Idee, ich hab die PDF nur überflogen!Der Regler hat die Batteriespannung von 12V richtig erkannt, ist auch nach wie vor so eingestellt
Der Ladergler erkennt beim ersten Anschliesen automatisch die Batteriespannung und ändert sie später nicht mehr.
Wenn angenommen fälschlich 24 V "erkannt" worden sind und die Solarspannung knapp diesen Wert erreicht, schaltet der Regler die Spannung an den Ausgang durch. Eine nennenswerte Aufladung erfolgt dabei nicht.
Aber sobald die Solarspannung ausbleibt wird der Unterspannungsschutz aktiv und schaltet die Batterie ab.
Vlt. kann einer etwas dazu sagen, der den Regler und seine Arbeitsweise kennt.
Gruß Manfred
Oder noch'ne Idee aus der PDF:
3.8. Lastausgang
Die Gleichstromlasten des Systems können an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang wird vom
Solarladegerät gesteuert und schaltet die Lasten im Falle einer niedrigen Spannung der Batterie ab. Dies verhindert eine zu
starke Entladung der Batterie. Die Abschaltspannung des Lastausgangs und der Algorithmus für die Batterieverwaltung lassen
sich einstellen.
Wenn die Unterspannung zu hoch eingestellt ist, würde auch eine Abschaltung erfolgen.
Aber so schnell?
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schnell geht, immerhin schein die Batterie ja fast voll zu sein, dann hätte ich ja locker noch 1/3 zum Verbrauchen
Hab bei der Batterieverwaltung extra nichts verändert, da ja angemerkt wurde, dass die Voreinstellung meist immer ausreichend sind