Re: Fi Ls 2 Polig

Verfasst: 29.01.2023, 14:32
von grizu
Wenn (warum auch immer) auf L weniger Strom fliest als auf P löst der FI aus.

Es wäre hilfreich, wenn Leute die nicht wissen wie FI oder LS funktionieren, sich einen Elektriker besorgen und sich hier auch eher etwas zurückhalten.

Re: Fi Ls 2 Polig

Verfasst: 29.01.2023, 14:37
von turboduo
Wenn L auf N liegt kann zwar der Leitungsschutz auslösen aber eben nicht der FI. Da der N beim DS201 nicht überwacht ist.
Wie gesagt, ist ja auf dem Schaltbild klar zu sehen.

Der Hersteller hat nur DS202 für den mobilen Einsatz freigegeben und zwar wegen der Verpolungsgefahr.

Re: Fi Ls 2 Polig

Verfasst: 29.01.2023, 15:50
von grizu
turboduo hat geschrieben: vor 1 JahrWenn L auf N liegt kann zwar der Leitungsschutz auslösen aber eben nicht der FI. Da der N beim DS201 nicht überwacht ist..
So, jetzt hab ich keine Lust mehr. Wenn du keine Anhung hast wie ein FI funktioniert, dann halt doch einfach die *****

Re: Fi Ls 2 Polig

Verfasst: 29.01.2023, 15:57
von 997
 ! Nachricht von: 997
 So jetzt reicht es !

Ich mache hier zu und möchte euch euch auffordern, ordentlich miteinander umzugehen und solche "Kraftausdrücke", auch wenn sie mit ***** umschrieben sind, zu unterlassen.