_Matthias hat geschrieben:Der Kurzschlussstrom der Module (bei Parallelschaltung die Summe der Ströme) darf den max. Eingangsstrom des Reglers nicht überschreiten. Die max. Leistung des Moduls darf höher sein, als die Maximalleistung des Reglers Wenn man das so auslegt, macht das nichts, denn die angegebene peak-Leistung des Moduls wird ohnehin äußerst selten oder gar nicht erreicht. Also Regler-Leistung 10 ... 20 % kleiner als die Summe der Modulleistungen ist kein Problem.
Vollumfänglich hab ich den Sachverhalt fürchte ich noch nicht verstanden. Dass der
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] für 2 Module ausreicht kann ich noch aus dem
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] ablesen.
Nach dieser
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] komme ich auf
31,25A für 2 Module (400Wp) und
46,875A für eine Aufrüstung mit einem optionalen 3. Modul (600Wp), was bereits über den 35A vom SmartSolar 100/30 liegen würde.
Kann ich das wegen
- Wenn man das so auslegt, macht das nichts, denn die angegebene peak-Leistung des Moduls wird ohnehin äußerst selten oder gar nicht erreicht.
- "1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung"
ignorieren, oder sollte ich gleich zum teureren 100/50 greifen, falls ich die Option eines 3. Moduls in Betracht ziehe? Das Mehr an Leistung würde ich vermutlich nur in den ertragsschwachen Monaten benötigen.
lg