...so dass die anderen 3 Zellen nicht mehr nachkommen und bei 3,35V stehen bleiben und das DALY BMS abregelt. Habe die einzelne betroffene Zelle schon mal so weit entladen, dass sie auf dem Nivaue der anderen war und dann wieder das Victron Ladegerät angeschlossen. Wieder war die gleiche Zelle recht schnell bei 3,65V, während die anderen bei 3,4V verharren.
Ist die Zelle defekt oder kann ich sie noch irgendwie einfangen? Und wenn sie defekt ist, wie kann ich sie dennoch im Verbund nutzen. Ich dachte auch schon an einen aktiven Balancer, nur fürchte ich, dass ich damit nur ein Symptom bekämpfe.
Ich bin allerdings wirklich nur ambitionierter Laie, habe aber ein Labornetzteilund so ein Artorch-Entlade-Teil (welches eigentlich 2 Fans a 150W hat, aber das Gerät verfügt seit gestern nur über 150W, Jumper ist richtig gesetzt), also an der Ausstattung für Versuche sollte es nicht scheitern.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Schönen Tag noch!