Matzebert hat geschrieben: ↑vor 1 JahrErgänzend, ja die Luftführung ist nicht optimal aber die Einbausituation erforder dies. Über der Heizung ist ein Sitz und über dem Boiler mit Schalldämpfer ist der andere Sitz. Hätte leider nicht anders Plazt gehabt.
Ich habe nachträglich, leider nicht auf den Fotos alle Luftrohre mit einer Isolierung versehen um möglichst wenig Wärme zu verlieren
Keine Sorge, du verlierst da keine Wärme
Das Gegenteil wird der Fall sein, die Wärme kommt überhaupt nicht weg!
Mal ehrlich, da fallen mir auch keine netten Worte ein, das ist die schlechteste Installation, die ich in 9 Jahren Womoausbau gesehen habe. Das musst du ändern. Die Heizung wird nicht richtig laufen können. Die wird immer abschalten, wegen Hitzestau...
Ein 90° Bogen nach der Heizung ist schon nicht so geil, du hast direkt 3 davon, bzw sogar 4..
Bitte denk da drüber nach das zu ändern. Zur not auch mit einer Versetzung der Heizung. Das Loch im Boden bekommt man einfach wieder zu geklebt.
Edit: Sehe jetzt erst die Skizze mit der Verteilung. An den Auslässen wird wahrscheinlich gar nichts mehr ankommen... Der Weg zur Dusche ist viel zu lang.
Aber, die Dusche sieht geil aus!