Ich bin auch grade bei dem Thema.
Habe die Winston Zellen mit dem ECS BMS und Victron Solarregler.
Es gibt hierzu im
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] sehr gute Infos und Screenshots von den Einstellungen mit Erklärungen.
Unter anderem schreibt hier auch ein Mitarbeiter von der Firma ECS.
commanderkeen hat geschrieben: ↑vor 1 JahrIch würde mich im Regelbetrieb auf jeden Fall deutlich von 3,65V je Zelle fernhalten, zumal der Zugewinn an nutzbarer Kapazität ab etwa 3,5V sehr stark abfällt.
Das sehe ich ganz anders. Max Wert für meine Zellen sind übrigends 4.0V, da sind 3,65V vollkommen in Ordnung.
Das Problem, welches mit den Standartwerten mit dem Victron Laderegler auftritt, ist das die Zellen abdriften.
Ich hatte auf einer Zelle eine Spannung von 3,37V gegenüber den anderen bei 3,5xV. Das ist nicht so günstig.
Das BMS macht erst bei 3,65V den Zellenausgleich !
Das bedeutet wenn man unterhalb dieser Spannung bleibt, dann wird nichts ausgeglichen.
Ich konnte es beheben indem ich die Absorptionsspannung von Standard 14,2V auf 14,6 (4 x 3,65V) angehoben hatte.
Das war dann etwas zu viel. Gute Werte laut dem Wohnmobilforum sind 14,4V oder 14,45V.
Mit diesen Werten läuft es bei mir sehr gut und der Zellenausgleich funktioniert.
Habe jetzt nur noch einen Unterschied von 0,01V oder 0,02V.
Die Unterspannung von LVP 2,5V etwas anheben und OVP von 4,0 auf 3,9 setzten halte ich jedoch für sinnvoll und habe ich auch so eingestellt.
viele Grüße