Forum für Camper-Selbstausbauer!

Für angedachte, geplante, halbfertige und fertige Wohnmobilausbauten.

Grundvoraussetzungen, Musterschaltpläne, Normen, Empfehlungen...
Forumsregeln: Hinweis:
Damit euch andere Nutzer bei euren Schaltplänen beraten können, muss eurer Entwurf mindestens Folgendes enthalten:
  • Leitungslängen
  • Leitungsquerschnitte
  • Sicherungsgrößen
  • Bezeichnung der Komponenten
  • maximaler Strom der jeweiligen Verbraucher
Außerdem werden zusätzliche Angaben vorausgesetzt:
  • Basisfahrzeug Hersteller, Modell, Baujahr (bitte gleich in eure Signatur schreiben)
  • wenn Autarkie gewünscht, wie viele Tage und geschätzter Tagesverbrauch
  • Wechselrichter ja/nein/später, Leistung
  • Camping in der dunklen Jahreszeit?
Bitte beachtet, dass wir hier alle privat engagiert sind und keine kommerzielle Absicht verfolgen. Daher sind auch alle Beiträge im Forum als Meinungen und Tipps zu verstehen. Wir müssen daher jede Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ausschließen. Es gilt unsere Haftungsbeschränkung. Natürlich sind die Tipps nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben nur von Laien verfasst. Die Inhalte des Forums können Dir dabei helfen eigenverantwortlich Deinen Selbstausbau zu realisieren. Sobald Du Dir unsicher bist, frag einen Fachmann der aufgrund seiner Fach- und Sachkenntnis Gewähr geben kann.
  • Benutzeravatar
  • Benutzeravatar
Benutzeravatar
von niklas
#31
Mit der Sicherung sicherst du das Kabel, nicht das Gerät.
Wenn in der Anleitung keine Vorgaben ist, würde ich entsprechend des Querschnittes sichern, und da kannst du bei 6mm2 eine 30A MIDI Sicherung nehmen.
Die Sicherung immer so nah wie möglich an die Quelle
von Trouba
#33
Habt ihr den mppt laderegler auf Masse gelegt?

An der Seite kann das der Mppt 100/20.

Viele Grüße
von Trouba
#34
Zweite Frage: Welche Ladeeinstellungen habt ihr über die Victron APP gewählt.

Verbaut ist eine Active AGM 230aH. Habe das Programm "AGM special" genommen.

Bin mir jedoch unsicher bezüglich ABsorptions, Lade und Erhaltungsspannung.

Bei Ective habe ich lediglich die Ladespannung maximal 14,4 gefunden.

Welche Einstellungen habt ihr gewählt?
#35
Schau in das Datenblatt Deiner Batterie. Ich hatte Pech mit dem Preset von Victron für LiFePo, da war die Ladespannung bei voller Sonne zu hoch, es gab dauernd Schutzmeldungen vom Akku.

Lieber kontrollieren und händisch einpflegen.

C.
von Trouba
#36
@Wishbone : Das Datenblatt der Ective AGM ist so hilfreich wie eine Kropf.

Konnte dort lediglich die maximale Ladespannung ablesen und schon dementsprechend ändern.

Absorptions und Erhaltungsspannung leider nicht.

Viele Grüße