ventureout hat geschrieben: ↑vor 2 JahreUnd FI-Schutz hinter dem Wechselrichter bei beiden Steckdosen.
Du hast einen Ective. Der Ective hat
keine Möglichkeit (ohne besondere Modifikation von Fachleuten) dahinter einen funktionierenden PCR/FI zu schalten.
Solange man nur die eingebauten Steckdosen verwendet (Die sind zu behandeln wie eine Steckdosenleiste), braucht es das auch nicht, nur wenn man dahinter ein verteiltes Netz hat, was aber bei all diesen China-WR nicht vorgesehen ist (In den Anleitungen wird nur gesprochen von
Geräte an die Steckdosen anzuschließen und beim Öffnen (wegen Modifikation) entfällt die Gewährleistung.)
Das einzig Gute am Ective ist das Produkt-Marketing und der Preis. Die Geräte entsprechen nicht den europäischen Normen bezüglich Personenschutz, wenn man 'selbstständig' das Netz hinter den Steckdosen erweitert, wovon in der Anleitung auch nicht geredet wird, im Gegensatz zu z.B. Victron-Produkten. Die Änderung für den europäischen Markt würde nur wenige Cent kosten, aber die machen es nicht, weil der Marktanteil in der EU wohl zu gering ist.
Erweitert man nicht hinter dem WR das Netz, dann geht das in Ordnung ohne FI, wenn man den Ective auf PE legt (Kfz-Masse), da man davon ausgeht, daß PE damit an beiden Steckdosen anliegt, also nicht bei Einem abreisen kann und damit schutzisolierte, angeschlossene Geräte
ausreichenden (nicht 100%tigen) Personenschutz gewährleisten.
Man kann sogar fünf PCR/FI hinter einander hinter den Ective schalten und alle lösen aus, wenn man auf's Test-Knöpfchen drückt, nur dann nicht, wenn dahinter eine Phase auf Schutzerde kommt.
Wer die Funktion eines PCR/FI nicht versteht und dessen 'richtige' Funktion im Netz nicht prüfen kann (und ich meine NICHT das Test-Knöpfchen), sollte ....