- vor 1 Jahr
#131
Ich kann mir allerings schwer vorstellen, dass eine S+-Bang-Bang-Steuerung bei der thermischen Trägheit einer Wasserheizung wirklich taugt. Ich habe inzwischen meinen Mischer motorisiert, der quasi die Innenraum-Heizung zu Gunsten des Boilers umgeht. Damit bekomme ich jetzt nach etwas PID-Tuning +0.5/-0.2 Grad hin, was sich schon recht angenehm anfühlt.
Andolini hat geschrieben: ↑vor 1 JahrSomit sollte es kein Problem sein, über S+ eine Raumtemperatursteuerung zu realisieren. Eventuell muss man die Hysterese ein zwei Grad größer wählen.Da ich gerade meinen ESPHome-basierten Heizungsregler fertig- und eingebaut habe: wo ist eigentlich die S+-Steuerung dokumentiert? Ich finde in der Montageanleitung zwar das ominöse gelbe Kabel auf XB2, allerdings ohne jegliche Info über Zweck und Funktion. Bevor ich da mehr oder weniger unabgesicherte 24V drauf jage...
Ich kann mir allerings schwer vorstellen, dass eine S+-Bang-Bang-Steuerung bei der thermischen Trägheit einer Wasserheizung wirklich taugt. Ich habe inzwischen meinen Mischer motorisiert, der quasi die Innenraum-Heizung zu Gunsten des Boilers umgeht. Damit bekomme ich jetzt nach etwas PID-Tuning +0.5/-0.2 Grad hin, was sich schon recht angenehm anfühlt.
Andolini hat geschrieben: ↑vor 5 JahreBei der aktuellen Eberspächer Hydronic lassen sich die Schalttemperaturen programmieren.Auch wenn inzwischen fast verjährt, wäre ich für einen Quellenhinweis sehr dankbar
Sprinter 319 L2H2 - Status: Unterwegs. Aber noch lange nicht fertig.