Das ist leider nicht ganz richtig was Du da schreibst.
Wenn ein falscher Schutzschalter verwendet wird, als Beispiel hier der ABB DS201, ein 2 poliger Schutzschalter der aber nur einpolig überwacht und dieser am Landstrom falsch eingesteckt wird, also L liegt jetzt am N Anschluss an, kann der der FI nicht auslösen, da der N Anschluss nicht überwacht wird.
Daher MUSS es ein 2 poliger Schutzschalter sein, der auch 2 polig überwacht. Z. B. der ABB DS202.
Was meinst Du warum es zwischen dem DS201 und dem DS202, obwohl sie identisch aussehen, einen so grossen Preisunterschied gibt.
Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum.
Wenn ein falscher Schutzschalter verwendet wird, als Beispiel hier der ABB DS201, ein 2 poliger Schutzschalter der aber nur einpolig überwacht und dieser am Landstrom falsch eingesteckt wird, also L liegt jetzt am N Anschluss an, kann der der FI nicht auslösen, da der N Anschluss nicht überwacht wird.