Du hast nun einmal 16mm2 mit 30A und einmal mit 40A abgesichert.
Zudem hast du dann 10mm2 mit 50A abgesichert.
Das ergibt keinen Sinn, bedenke: die Sicherungen sollen die Kabel schützen, nicht die Verbraucher.
Nach meiner Tabelle kannst du
* 10mm2 mit 60A
* 16mm2 mit 80A
absichern, sofern die Leitungen auf der Wand verlegt werden.