Hallo zusammen und mal wieder eine Frage an die Spezialisten:
Ist zum sicheren Betrieb eines Warmwasserboilers (in unserem Fall ein 6l Pundmann) auch bei Betrieb mit einer Tauchpumpe ein Überdruckventil erforderlich oder kann das entfallen, da ja kein ständiger Wasserdruck ansteht?
Anders gefragt: Kann sich der durch Erwärmung des Wassers entstehende Überdruck im Boiler bei dieser Versorgungsart auch sozusagen rückwärts abbauen?
#2
vanMoebussi hat geschrieben: vor 1 MonatKann sich der durch Erwärmung des Wassers entstehende Überdruck im Boiler bei dieser Versorgungsart auch sozusagen rückwärts abbauen?
Genau das tut er. Wenn im Pumpenkreis kein Rückschlagventil verbaut ist, wird einfach etwas Wasser unten aus dem Boiler zurückgedrückt in Richtung Pumpe und ein Überdruckventil überflüssig.

Gruß Manfred