- vor 7 Monate
#1
Hallo zusammen,
aufgrund undichter Standheizung mussten wir zu zweit 2 Nächte im noch unfertigem Camper bei etwa null Grad ohne Heizung verbringen.Zumindest kann ich daher nun mitteilen, wie sich das Kondenswasser so verhält.
Dachfläche 25mm Armaflex
> kein Kondensat
Dachstreben 6mm Armaflex
> Kondensat bei nur passiven Lüftungsöffnungen vorn und hinten
> kein Kondensat bei laufendemPC-Lüfter
"Fenster"fläche Aussen"blech" 25mm Armaflex
> kein Kondensat
Wandfläche Innen"blech" 10mm XPS
> kein Kondensat
Wandstreben 6mm Armaflex
> keinKondensat
Wandstreben noch ungedämmt
> Kondensat, auch bei laufendem Lüfter
Türfläche Innen"blech" 6mm Armaflex
> Kondensat nur unten an undichter Gummidichtung
Türrahmen noch ungedämmt
> Kondensat, auch bei laufendem Lüfter
Boden 10mm XPS + 2mm Schaumfolie
> kein Kondensat
Boden Fahrerhaus 5 mm Schaumfolie
> kein Kondensat
Fenster mit Acryl aufgedoppelt und 2mm Aluschaumfolie aussen mit Magneten
> kein Kondensat
Fenster Standard und 2mm Aluschaumfolie aussen mit Magneten
> Kondensat bei nur passiven Lüftungsöffnungen vorn und hinten
> kein Kondensat bei laufendem PC-Lüfter
Fenster Standard ohne Dämmung wegen Sturm
> trotzdem kein Kondensat mit laufender Heizung und laufendem Lüfter
Fazit:
- Dach ist am anfälligsten. Dachstreben sollten immer mitgedämmt werden und so dick, wie möglich. Die bei mir möglichen 6mm reichen also eigentlich nicht ohne Lüftung
- Alle Streben sollten mitgedämmt werden
- Ein laufender PC-Lüfter bringt erstaunlich viel
- Eine dünne Aludämmfolie aussen allein verhindert das Beschlagen nicht so, wie erwartet. Doppelverglasung hingegen schon.
... falls es wer für die Entscheidungsfindung braucht
aufgrund undichter Standheizung mussten wir zu zweit 2 Nächte im noch unfertigem Camper bei etwa null Grad ohne Heizung verbringen.Zumindest kann ich daher nun mitteilen, wie sich das Kondenswasser so verhält.
Dachfläche 25mm Armaflex
> kein Kondensat
Dachstreben 6mm Armaflex
> Kondensat bei nur passiven Lüftungsöffnungen vorn und hinten
> kein Kondensat bei laufendemPC-Lüfter
"Fenster"fläche Aussen"blech" 25mm Armaflex
> kein Kondensat
Wandfläche Innen"blech" 10mm XPS
> kein Kondensat
Wandstreben 6mm Armaflex
> keinKondensat
Wandstreben noch ungedämmt
> Kondensat, auch bei laufendem Lüfter
Türfläche Innen"blech" 6mm Armaflex
> Kondensat nur unten an undichter Gummidichtung
Türrahmen noch ungedämmt
> Kondensat, auch bei laufendem Lüfter
Boden 10mm XPS + 2mm Schaumfolie
> kein Kondensat
Boden Fahrerhaus 5 mm Schaumfolie
> kein Kondensat
Fenster mit Acryl aufgedoppelt und 2mm Aluschaumfolie aussen mit Magneten
> kein Kondensat
Fenster Standard und 2mm Aluschaumfolie aussen mit Magneten
> Kondensat bei nur passiven Lüftungsöffnungen vorn und hinten
> kein Kondensat bei laufendem PC-Lüfter
Fenster Standard ohne Dämmung wegen Sturm
> trotzdem kein Kondensat mit laufender Heizung und laufendem Lüfter
Fazit:
- Dach ist am anfälligsten. Dachstreben sollten immer mitgedämmt werden und so dick, wie möglich. Die bei mir möglichen 6mm reichen also eigentlich nicht ohne Lüftung
- Alle Streben sollten mitgedämmt werden
- Ein laufender PC-Lüfter bringt erstaunlich viel
- Eine dünne Aludämmfolie aussen allein verhindert das Beschlagen nicht so, wie erwartet. Doppelverglasung hingegen schon.
... falls es wer für die Entscheidungsfindung braucht
Sprinter 1.Gen. bis 2006; Camper/Mehrzweckfahrzeug