- vor 1 Jahr
#11
Moin Ingo,
Dein VBCS kann nur 250Wp, an Solarpanels hast Du 2 x 320Wp. Was sagt Votronic dazu, wie stark Du den Solareingang überlasten kannst? Ich würde vermuten, dass Du den Ladeteil des VBCS nicht nutzen kannst. Weil flexible Panels durchaus mal defekt gehen, ist die Überlegung mit Redundanz nachvollziehbar, aber nicht nötig, wenn Du die Panels parallel verschaltest. Im Defektfall hast Du einfach die halbe Ladeleistung. Wenn Du den Ladezweig der beiden Batterien mit entsprechendem Aufwand trennst, handelst Du dir eher Probleme ein, weil im Fehlerfall dann eine Batterie nicht mehr geladen wird.
Grüße!
Wolf
Dein VBCS kann nur 250Wp, an Solarpanels hast Du 2 x 320Wp. Was sagt Votronic dazu, wie stark Du den Solareingang überlasten kannst? Ich würde vermuten, dass Du den Ladeteil des VBCS nicht nutzen kannst. Weil flexible Panels durchaus mal defekt gehen, ist die Überlegung mit Redundanz nachvollziehbar, aber nicht nötig, wenn Du die Panels parallel verschaltest. Im Defektfall hast Du einfach die halbe Ladeleistung. Wenn Du den Ladezweig der beiden Batterien mit entsprechendem Aufwand trennst, handelst Du dir eher Probleme ein, weil im Fehlerfall dann eine Batterie nicht mehr geladen wird.
Grüße!
Wolf