- vor 1 Jahr
#1
Wie in meiner Vorstellung geschrieben, wird meine nächste grosse Aufgabe die Verbraucher-Elektrik. Ab Eingang von Landstrom sowie von den Solarpanelen wird alles erneuert.
Wie es vom Landstromanschluss weiter geht, ist soweit klar. Nur die 12V/24V Seite will ich gegenüber der Grundinstallation - dem "must have" - um einige Zusatzfunktionen "nice to have" ergänzen.
In der Ausgangssituation habe ich einen Victron MPPT smart solar, welcher über ein Daly BMS einen 24V-Block lädt. Von dort aus soll über einen Orion Tr smart 24/12/30 eine 12V Batterie geladen werden. Falls jemand zu dem Orion eine gute Alternative kennt, bin ich für Vorschläge offen. Aber Victron begeistert mich in Funktionalität und Qualität. Über einen Spannungswandler werde ich ich zusammen mit dem Landstrom an einen Netzvorrangschalter gehen. Der Vorrang liegt hier beim Landstrom.
Nun zu meinen Spielereien. Ich brauche am 24V-Block:
- vielleicht die momentane Ladeleistung Solar
- den Lade- oder Entladestrom
- die Batteriespannung
Alle Daten werden mittels Arduino ausgelesen.
Diese Daten kann ich leichter am BMS abgreifen, dazu bekomme ich auch noch die Zellspannungen. Für die Solarleistung brauche ich einen Stromsensor in der Ladeleitung. Würde ich den MPPT auslesen, brauche ich für die Lade-/Entladeleistung einen Stromsensor in der Batteriehauptleitung. Auf Grund der dort möglichen Ströme wäre der Sensor entsprechend grösser zu wählen und damit wesentlich ungenauer. Nach meinem jetzigen Stand ziehe ich das Auslesen des BMS vor.
Was ich mit den ganzen Daten vorhabe:
Anzeigen von:
- aktuelle Batteriespannung
- aktueller Lade-/Entladestrom
- aktuelle Batteriegesamtkapazität (selbst kalibrierend)
- aktuelle Batterierestkapazität.
- Batterierestlaufzeit bei gleichbleibendem Verbrauch (ggf. nach aktuell/letzte 5 Minuten)
- und noch weitere Sachen...
Schalten von
- Netzvorrangschaltung (Vorrang Landstrom bei Batteriespannung <24V)
- Abschaltung Orion TR smart bei Unterspannung (kein Laden der 12V-Batterie bei Batteriespannung <24V)
- Abschaltung Verbraucher bei Unterspannung (dürfte nur der Wechselrichter sein)
Gerne möchte ich mir Eure Empfehlungen dazu anhören. Vielleicht fällt Euch noch etwas ein, auch gerne andere Dinge, die ausgelesen, angezeigt oder spannungsabhängig geschaltet werden könnten bzw. sollten.
LG
Maik
Wie es vom Landstromanschluss weiter geht, ist soweit klar. Nur die 12V/24V Seite will ich gegenüber der Grundinstallation - dem "must have" - um einige Zusatzfunktionen "nice to have" ergänzen.
In der Ausgangssituation habe ich einen Victron MPPT smart solar, welcher über ein Daly BMS einen 24V-Block lädt. Von dort aus soll über einen Orion Tr smart 24/12/30 eine 12V Batterie geladen werden. Falls jemand zu dem Orion eine gute Alternative kennt, bin ich für Vorschläge offen. Aber Victron begeistert mich in Funktionalität und Qualität. Über einen Spannungswandler werde ich ich zusammen mit dem Landstrom an einen Netzvorrangschalter gehen. Der Vorrang liegt hier beim Landstrom.
Nun zu meinen Spielereien. Ich brauche am 24V-Block:
- vielleicht die momentane Ladeleistung Solar
- den Lade- oder Entladestrom
- die Batteriespannung
Alle Daten werden mittels Arduino ausgelesen.
Diese Daten kann ich leichter am BMS abgreifen, dazu bekomme ich auch noch die Zellspannungen. Für die Solarleistung brauche ich einen Stromsensor in der Ladeleitung. Würde ich den MPPT auslesen, brauche ich für die Lade-/Entladeleistung einen Stromsensor in der Batteriehauptleitung. Auf Grund der dort möglichen Ströme wäre der Sensor entsprechend grösser zu wählen und damit wesentlich ungenauer. Nach meinem jetzigen Stand ziehe ich das Auslesen des BMS vor.
Was ich mit den ganzen Daten vorhabe:
Anzeigen von:
- aktuelle Batteriespannung
- aktueller Lade-/Entladestrom
- aktuelle Batteriegesamtkapazität (selbst kalibrierend)
- aktuelle Batterierestkapazität.
- Batterierestlaufzeit bei gleichbleibendem Verbrauch (ggf. nach aktuell/letzte 5 Minuten)
- und noch weitere Sachen...
Schalten von
- Netzvorrangschaltung (Vorrang Landstrom bei Batteriespannung <24V)
- Abschaltung Orion TR smart bei Unterspannung (kein Laden der 12V-Batterie bei Batteriespannung <24V)
- Abschaltung Verbraucher bei Unterspannung (dürfte nur der Wechselrichter sein)
Gerne möchte ich mir Eure Empfehlungen dazu anhören. Vielleicht fällt Euch noch etwas ein, auch gerne andere Dinge, die ausgelesen, angezeigt oder spannungsabhängig geschaltet werden könnten bzw. sollten.
LG
Maik
Tabbert FFB auf Mercedes 207, BJ 87