Wenn Du die N-PE-Brücke direkt am Wechselrichter machst und danach den zweipoligen Netzvorrangschalter setzt (mit zwangsgeführten Kontakten), dann hängt ja der Wechselrichter völlig in der Luft bei Landstrom-Anschluss. Damit spielt die Brücke bei Landstrom überhaupt keine Rolle. Nur bei Stellung "Wechselrichter" der Vorrangschaltung wird die Brücke wirksam. Das passt doch.
Victron hat das Erdungsrelais ja auch nur bei den Multiplus-Geräten eingebaut. Bei einfachen Wechselrichtern gehen sie wohl auch davon aus, dass Du die Brücke problemlos selbst setzen kannst. Die Multiplus-Geräte haben die Eigenschaft, dass der Wechselrichter synchron zum Landstrom zuspeisen kann, wenn die Landstrom-Absicherung nicht für den Bedarf reicht. Hier muss also der Wechselrichter auch dann verbunden sein, wenn Landstrom eingesteckt ist, und in diesem Zustand darf natürlich die Brücke nicht aktiv sein. Deshalb geht es bei den Multiplus nur mit dem eingebauten Erdungsrelais. Aber, wie gesagt, bei einem separaten Wechselrichter kein Problem. Du schaltest die Brücke ja zusammen mit dem Wechselrichter zu oder weg.
Gruß
Matthias
Victron hat das Erdungsrelais ja auch nur bei den Multiplus-Geräten eingebaut. Bei einfachen Wechselrichtern gehen sie wohl auch davon aus, dass Du die Brücke problemlos selbst setzen kannst. Die Multiplus-Geräte haben die Eigenschaft, dass der Wechselrichter synchron zum Landstrom zuspeisen kann, wenn die Landstrom-Absicherung nicht für den Bedarf reicht. Hier muss also der Wechselrichter auch dann verbunden sein, wenn Landstrom eingesteckt ist, und in diesem Zustand darf natürlich die Brücke nicht aktiv sein. Deshalb geht es bei den Multiplus nur mit dem eingebauten Erdungsrelais. Aber, wie gesagt, bei einem separaten Wechselrichter kein Problem. Du schaltest die Brücke ja zusammen mit dem Wechselrichter zu oder weg.
Gruß
Matthias