Was meinst du? Und wie unterbreche ich das am besten? Also wo mach ich den Schalter rein, wenn es zwei Leitungen hin gibt?
_Matthias hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre Die 25 mm²-Leitung ist für den 2,5 kW-Wechselrichter (ca. 230 A Nennstrom) entschieden zu dünn! Nach VDE-Norm müssten es - je nach Verlegeart - ca. 70 mm² sein. Also, 50 mm² solltest Du mindestens nehmen, ansonsten könntest Du Dir damit die Bude abfackeln!!Ich hab mal in die Anleitung des ective Csi 2500 geschaut und ich finde die kabel dicken relativ optimistisch gewählt, selbst wenn man es mit 2 Leitungen anschließt.