#1
Servus zusammen,
ich bin selbst Elektriker und lese mich hier schon seit einiger Zeit in die Elektrik ein, da ich dort das erste Projekt für die Optimierung unseres Camping-Van sehe.
Dabei stoße ich bei vielen Schaltplänen darauf, dass ausgehend von einem Wechselrichter mehrere 230V Steckdosen (Schuko?) und auch fix angeschlossene 230V Verbraucher (z.B. Induktionsherd) verbaut werden.
Ich möchte hier nicht als "G'scheidhaferl" dastehen, aber damit wird aus meiner Sicht die Schutzmaßnahme aufgehoben und es kann - auch wenn das eher unwahrscheinlich ist - bei zwei defekten Geräten der Schutzklasse 1 mit Körperschluss eine zu hohe Berührungsspannung (im schlechtesten Fall 230V) zwischen diesen beiden Geräten entstehen.
Habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Hannes
ich bin selbst Elektriker und lese mich hier schon seit einiger Zeit in die Elektrik ein, da ich dort das erste Projekt für die Optimierung unseres Camping-Van sehe.
Dabei stoße ich bei vielen Schaltplänen darauf, dass ausgehend von einem Wechselrichter mehrere 230V Steckdosen (Schuko?) und auch fix angeschlossene 230V Verbraucher (z.B. Induktionsherd) verbaut werden.
Ich möchte hier nicht als "G'scheidhaferl" dastehen, aber damit wird aus meiner Sicht die Schutzmaßnahme aufgehoben und es kann - auch wenn das eher unwahrscheinlich ist - bei zwei defekten Geräten der Schutzklasse 1 mit Körperschluss eine zu hohe Berührungsspannung (im schlechtesten Fall 230V) zwischen diesen beiden Geräten entstehen.