- vor 2 Jahre
#91
So geht es leider nicht, wie Du gezeichnet hast. Bei Wechselrichter-Betrieb funktioniert das. Es funktioniert auch bei Netzeinspeisung, wenn die Polarität von L und N (die Du richtig schwarz und blau gezeichnet hast) stimmt. Darauf kannst Du Dich aber nicht verlassen. Oft hast Du keine CEE-Steckdose, und in der Schuko-Steckdose weißt Du nicht, wo L und N sind. Wenn es falsch gepolt ist, gibt es einen Kurzschluss.
In der Anleitung des Ective-Gerätes steht leider nicht dessen Funktion beschrieben. (Ich würde von dieser Marke sowieso die Finger lassen.)
Für Dich kommt also nur infrage ein gescheiter Wechselrichter mit integrierter Netzvorrangschaltung, der die Brücke intern schaltet bei Schaltstellung Wechselrichter (habe ich im Moment kein Beispiel parat, leider) oder zwei getrennte Geräte. Der separate Netzvorrangschalter bekommt an seine beiden Eingänge den Netz-Anschluss und den Wechselrichter-Ausgang. Letzterer darf bzw. muss dann schon die N-PE-Brücke beschaltet haben. Der Netzvorrangschalter schaltet zweipolig um, so dass die Brücke nur bei Wechselrichter-Betrieb wirksam ist.
Den Netzvorrangschalter gibt's z. B. von ivt. Dort heißt er "Umschaltstation".
Hinter dem Netzvorrangschalter kommt dann der RCD. So brauchst Du den nur einmal. Ich würde alle Steckdosen erst dahinter abzweigen. Oder hast Du Geräte, die Du auf keinen Fall mit dem Wechselrichter, sondern nur mit Netzstrom betrieben willst und die Du nicht von Hand ausschalten willst bei Wechselrichter-Betrieb? Dann must Du es so machen mit dem Abzweig direkt von der Netzeinspeisung. Und dafür ist es dann richtig, einen zweiten RCD einzubauen.
Gruß
Matthias
In der Anleitung des Ective-Gerätes steht leider nicht dessen Funktion beschrieben. (Ich würde von dieser Marke sowieso die Finger lassen.)
Für Dich kommt also nur infrage ein gescheiter Wechselrichter mit integrierter Netzvorrangschaltung, der die Brücke intern schaltet bei Schaltstellung Wechselrichter (habe ich im Moment kein Beispiel parat, leider) oder zwei getrennte Geräte. Der separate Netzvorrangschalter bekommt an seine beiden Eingänge den Netz-Anschluss und den Wechselrichter-Ausgang. Letzterer darf bzw. muss dann schon die N-PE-Brücke beschaltet haben. Der Netzvorrangschalter schaltet zweipolig um, so dass die Brücke nur bei Wechselrichter-Betrieb wirksam ist.
Den Netzvorrangschalter gibt's z. B. von ivt. Dort heißt er "Umschaltstation".
Hinter dem Netzvorrangschalter kommt dann der RCD. So brauchst Du den nur einmal. Ich würde alle Steckdosen erst dahinter abzweigen. Oder hast Du Geräte, die Du auf keinen Fall mit dem Wechselrichter, sondern nur mit Netzstrom betrieben willst und die Du nicht von Hand ausschalten willst bei Wechselrichter-Betrieb? Dann must Du es so machen mit dem Abzweig direkt von der Netzeinspeisung. Und dafür ist es dann richtig, einen zweiten RCD einzubauen.
Gruß
Matthias
Popeline gefällt dies