das mit dem Denkfehler geht mir genau so. Deswegen das fette Kabel.
Der WR kann in Spitze 3kW. Diese werde ich aber niemals anfordern. Entweder Cappuccino oder mal den Wasserkocher wenn es schnell gehen muss. Bei 1700 Watt würden 140A zusammen kommen. Die 250A laut Betriebsanleitung resultieren daraus, wenn mann den WR mit 3000 Watt belasten würde.
Im Fraron-Querschnittsrechner bekomme ich bei einer Kabellänge von 40cm und 200A einen Kabelvorschlag von 34mm².
Von daher würden auch 35mm² von der Batterie zur Sammelschiene reichen. 35er habe ich noch einiges da, ebenso die entsprechenden Rohrkabelschuhe.