Jumper hat geschrieben: ↑vor 2 Jahre
Sicherung zum Kleinverteiler fehlt.
Plus Busbar rausschmeißen, IMAXX einbauen. Diesen nah (<20cm) an den Pluspol, und die 250A Sicherung weglassen. Ansonsten muss da eine passende Sicherung rein.
80A für 10mm² zu viel
200A/250A für 35mm2 zu viel
100A Shunt für 1500 W WR zu klein
Sicherungen müssen nah an die Batterie/n bzw. die Verteiler
40W für ne Led erscheint mir doch sehr hell
Den Boiler würde ich evtl auch auf den IMAXX legen.
Für den Kühlschrank 6mm² nehmen. Sonst kann es passieren, dass der nicht richtig läuft, weil im ersten Moment zu viel Spannung abfällt.
Ich kann es nicht erklären, würde aber keine unterschiedlichen Panele zusammen schalten. Also entweder nur gleiche Module nehmen oder mehrere Regler.
2,5 mm² ist auch viel zu wenig. 6mm² dürften ohne Probleme an den Ective passen, die würde ich auch nehmen.
Wie man die Sicherung und den Kabelquerschnitt aussucht haben wir schon 100 mal besprochen. Wenn man Schaltplan in die Suche eintippt kommt Lesestoff für ein paar Wochen.
Hallo
@Jumper
1) Danke für den Tipp mit dem IMAXX, das werde ich auf jeden fall einbauen.
2) 80A für 10mm2 zu viel? Bei
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] steht auch für 8mm2 eine 80A Sicherung als Maximum, dann sollte das doch auch bei 10mm2 passen oder? Zudem ist die Leitung wahrscheinlich eher kürzer als 1m hat aber auch da nur einen Spannungsabfall von 1,75%.
Ähnliches gilt für die 200A Sicherung, die ist bei
[Externer Link für Gäste nicht sichtbar] auch für 34mm2 angegeben.
Bei den Batteriekabeln und deren Sicherung bin ich noch am überlegen ob ich auf 50mm2 gehe und dann 250A Sicherung dahinter baue.
3) 100A Shunt sollte doch eigentlich ausreichen, ich hatte gelesen, dass es kein Problem ist, wenn kurzzeitig mehr Strom darüber fließt und das dürfte bei mir ja eigentlich nur selten sein, wenn mal alles mögliche gleichzeitig läuft. (den WR werden wir wohl nur super selten nutzen).
Falls ich da falsch liege gerne berichtigen, wie gesagt, das war nicht meinem eigenen Kopf entsprungen.
4) Klar, die Sicherungen kommen so nah wie möglich an die Spannungsquelle.
5) das sind 4W/m LED COB Streifen, daher der Wert. (Sind aber eigentlich 4 Streifen mit jeweils 2,5m)
6) das werde ich machen - super Idee!
Das mit dem Kühlschrank werde ich mir auch nochmal anschauen- danke für den Gedanken!
Mit den Panelen muss ich auch nochmal recherchieren, klingt aber irgendwie schlüssig, dass das mehr Probleme als Freude macht...
Würde mich freuen, wenn meine Fragen bezüglich 2) und 3) noch erläutert werden können.